项目工程监理人员年终总结这一年来我主要负责2#、4#、5#、7#楼施工现场巡视、旁站、分项工程的验收,整理和编写每天的内业工作,如旁站记录表、材料进场和下面是小编为大家整理的项目工程监理人员年终总结4篇,供大家参考。

项目工程监理人员年终总结4篇

项目工程监理人员年终总结篇1

  这一年来我主要负责2#、4#、5#、7#楼施工现场巡视、旁站、分项工程的验收,整理和编写每天的内业工作,如旁站记录表、材料进场和检测取样的记录、工程质量的见证取样。

  在日常的巡视中,按照自己的岗位职责,按照监理规范,认认真真做事,并经常与同事讨论监理工作的关键环节和关键部位。当巡视中发现质量、安全隐患及时口头通知施工单位令施工单位及时整改和向监理工程师汇报。并跟踪施工单位落实整改及情况。

  2#楼今年完成到五层楼面梁板砼,目前存在以下问题:

  1、一单元二层楼面卫生间翻边没有与楼板同时浇筑未预留钢筋

  2、外脚手架个别立杆存在悬空,安全网未张挂到位

  3、楼面模板安装个别边梁安装不平直,梁截面尺寸偏差超出规范范围。个别边柱从梁底到板面的模板安装不垂直,出现扭角现象。

  出现以上问题,主要原因是:

  一、施工队组素质偏低不听从管理员管理,特别是木工班组

  二、管理人员更换频繁,人员流动性大。1月份x6月份由xx工主管,7月x8月份由x工主管,9月份交由xx主管。在频繁的更换期间,施工单位管理不明确,个别施工员责任心不强、不配合监理工作,监理部要求整改的问题没有得到落实。

  虽然2#楼从一层到五层其质量、观感都一般,但由于本工程的特殊性,本人只能将质量、安全降到最低,确保不发生质量安全事故。从10月份以来,由新招施工员xx工接管2#楼工作后,积极配合监理部的工作,加强现场管理力度,现场管理得到了有效控制。钢筋混凝土结构工程质量控制比以前有了很大的改观。我相信延续这种良好的势头,2#楼质量会得到稳步上升。

  1、外墙和阳台涂料粗糙、透底

  2、室内墙面电源线管裸露,部份房间线路不通。卫生间、厨房给水管裸露

  3、屋面防水卷材空鼓、保温层起砂、开裂

  4、房间墙面、窗台渗水未处理

  5、4#楼楼梯间地板砖个别砖块有长裂缝,未更换

  以上问题的形成究其原因主要是:4#、5#、7#楼主管施工员xx工身兼数职,精力没有完全的投入到现场管理工作中,对工程细部的检查力度不够。工程装饰装修阶段施工队伍繁杂,交叉作业多,施工队组缺乏统一的管理,管理层与作业层脱节,导致了现场管理较混乱的局面。当巡视中发现的质量问题,在现场要求工人整改未果下,施工单位没有引起重视,施工员没有及时到场要求整改,导致了问题积压过多,难整改的局面。

  20x20xx年即将过去,回顾这一年来的监理工作,体会最深的是要做好工作,就必须更加严格认真,必须有更强的责任心,不管多么复杂的工程只要我们能够一丝不苟地按照施工规范、规程履行职责,就能全面的掌握整个工...

全文已隐藏

(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)

推荐访问:工程监理 年终总结 人员 项目工程监理人员年终总结报告 项目工程监理人员年终总结范文 项目工程监理人员年终总结怎么写 监理项目年终工作总结 工程监理年终总结个人 监理项目工作年度总结 工程项目监理工作总结 工程项目监理部年终总结报告 监理人员年终工作总结 工程监理个人年终工作总结

猜你喜欢

    《项目工程监理人员年终总结4篇(精选文档).doc》

    VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

    文档下载
    VIP免费下载文档

版权所有:新文秘网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[新文秘网]所有资源完全免费共享

Powered by 新文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:京ICP备10026312号-1